Problème mur

Bonjour,

Je n’arrive pas à régler le problème, pouvez-vous m’aider s’il vous plaît ?

Merci.

Bone journée.

Bonjour,

Pouvez vous m’envoyer le nom du projet pour que je puisse investiguer sur le sujet ?

Bonne journée

DA CUNHA et nous avons le même problème sur COPIT

Bonjour,

Pouvez-vous nous faire un retour svp c’est assez urgent?

Bien à vous

Cordialement
Ngom Alioune

Bonjour,
Je vous fait un retour dans la journée

Bonjour,

Avez-vous pu voir ?

Bien à vous.

Romain

Bonjour,

J’ai bien étudier vos projets. Il y a une incohérence entre ce qu’attend l’Ademe et ce qui est calculé par notre partenaire qui fournit le moteur thermique.
=> Lorsque l’isolation d’un mur date d’avant 1974, l’Ademe voudrait Umur=2.5
=> Dans votre cas, il y a en plus des enduits isolants / doublage qui viennent réduire Umur et qui sont pris en compte par le moteur thermique.

Je vous recommande de supprimer l’isolation de vos murs béton (celle qui date d’avant 1974), pour vous rapprocher plus fidèlement de la réalité, vous ne devriez plus avoir d’erreur après cela. (paradoxalement, le Umur calculé sera meilleure sans cette isolation…).

Bonne journée