Gros changements de résultats sur un audit de 2024

Bonjour,

Je reprends un dossier (VIALLET) initialement suivi par une collègue. L’audit déposé à l’ADEME le 19/11/2024 (version d’Argos à l’époque : 1.2) donnait un état initial en E et un scénario en 1 étape en B.

En reprenant le dossier aujourd’hui (sans qu’a priori il n’y ait eu des modifications depuis), tous les scénarios ont perdu une classe (état inital en F, scénarios en C).

Vérification faite par comparaison des calculs (données déposées à l’ADEME et calcul Argos d’aujourd’hui) : les déperditions sont bien identiques (à moins de 1% près), les besoins de chauffage et les consommations en énergie finale et primaire de chauffage sont en revanche de presque 15% plus élevés (besoins de 15 743 kWh/an contre 13 747 kWh dans la version de 2024).

Y a-t-il eu un changement de calcul, ou une correction de bug, depuis fin 2024 qui pourrait expliquer cette différence, par exemple sur les apports gratuits ou les DJU ?

Merci d’avance pour votre réponse,

Samuel

Bonjour,

Merci pour votre message.

Nous avons creusé l’historique de ce projet afin de voir d’où provient cette différence. En effet, il y a eu une correction de bug qui existait en 2024 et qui a modifié le besoin de chauffage du projet.

Cette correction provient du calcul de la nature ancienne du bâti. En 2024, le bug faisait que le besoin de chauffage était calculé sur un bâti non ancien, alors qu’en réalité la plupart des murs du logement étant en pierre, il s’agit d’un bâti ancien. Cela a alors un impact sur le passage du Bch car il impacte notamment fortement les DH19.

Le résultat que vous voyez actuellement est donc correct, mais je comprends qu’il puisse être problématique de voir votre résultat changer. Nous sommes désolés pour ce désagrément. Comment pouvons-nous vous aider d’avantage sur ce projet pour résoudre ce problème ?

Bonne journée,

Hugo

Bonjour,

Merci pour votre retour.

Cela nous intéresserait d’avoir un écrit de votre part pour justifier cela, précisant la nature du bug, la date à laquelle il a été corrigé, et le type de bâtiment concerné, au cas où nous ayons des justifications à fournir à l’ANAH.

De manière générale, avoir accès à l’historique des corrections de bugs de calculs serait intéressant !

Bonne fin de journée,

Samuel

Pour plus de précisions sur le bug :

  • il a été corrigé le 26 novembre 2024, ce qui signifie que les audits envoyés à l’ADEME avant cette date avaient une erreur de calcul

  • cela concernait tous les bâtiments en bâti ancien, qui était considéré par Argos en bâti non ancien

L’équipe technique vous présente ses excuses pour cette erreur de calcul.

Bonne journée,

Hugo