Bonjour,
Pour l’audit Vende, lors de la réduction de la surface habitée du logement, j’ai appliqué les tips pour réduire les surfaces déperditives à savoir:
- Résistance infinie des murs (U=0)
- Résistance infinie du plafond (U=0)
Par contre, Quand je mets une résistance infinie sur le plancher bas, U reste et “plafonne” à 0.12, même avec un R=1000. Cela est il impactant pour le calcul?
Merci de votre réponse
Bonjour,
Le plafonnement du coefficient à 0,12 pour votre plancher bas s’explique par l’application stricte de la méthode de calcul réglementaire 3CL.
Pourquoi ce plafonnement ? Dans la modélisation thermique, pour les planchers bas donnant sur un terre-plein, un vide sanitaire ou un sous-sol non chauffé, le moteur de calcul n’utilise pas directement la valeur U de votre plancher (Upb), mais un coefficient d’échange équivalent appelé Ue. Ce coefficient Ue est déterminé via des tableaux réglementaires qui croisent votre Upb et le ratio géométrique de votre plancher (le périmètre sur la surface, ou 2S/P).
Par conséquent, même en imposant une résistance thermique infinie (R=1000, soit un Upb proche de 0), le logiciel est contraint d’appliquer la valeur minimale prévue par les matrices de la méthode 3CL, qui ne descend jamais à 0 en raison de l’interaction thermique avec le sol.
Bien à vous,
Timothée