Résistance infinie sur plancher bas

Bonjour,

Pour l’audit Vende, lors de la réduction de la surface habitée du logement, j’ai appliqué les tips pour réduire les surfaces déperditives à savoir:

  • Résistance infinie des murs (U=0)
  • Résistance infinie du plafond (U=0)

Par contre, Quand je mets une résistance infinie sur le plancher bas, U reste et “plafonne” à 0.12, même avec un R=1000. Cela est il impactant pour le calcul?

Merci de votre réponse

Bonjour,

Le plafonnement du coefficient à 0,12 pour votre plancher bas s’explique par l’application stricte de la méthode de calcul réglementaire 3CL.

Pourquoi ce plafonnement ? Dans la modélisation thermique, pour les planchers bas donnant sur un terre-plein, un vide sanitaire ou un sous-sol non chauffé, le moteur de calcul n’utilise pas directement la valeur U de votre plancher (Upb​), mais un coefficient d’échange équivalent appelé Ue​. Ce coefficient Ue​ est déterminé via des tableaux réglementaires qui croisent votre Upb​ et le ratio géométrique de votre plancher (le périmètre sur la surface, ou 2S/P).

Par conséquent, même en imposant une résistance thermique infinie (R=1000, soit un Upb​ proche de 0), le logiciel est contraint d’appliquer la valeur minimale prévue par les matrices de la méthode 3CL, qui ne descend jamais à 0 en raison de l’interaction thermique avec le sol.

Bien à vous,

Timothée