Comment réduire les ponts-thermiques planelle existante + ITE

Description du problème :
Le logement à un plancher lourd mais il existe une planelle brique isolante + 4 cm de laine de bois extérieure. Le pont-thermique est considérablement réduit. Comment peut-on corriger le coefficient qui pénalise l 'état initial ? Merci

Bonjour Jean-Yves,

Les ponts thermiques ne sont pas modifiables manuellement dans Argos, c’est une contrainte du logiciel actuelle.

Une piste parfois utilisée : décomposer le mur en deux types distincts dans la bibliothèque :

  1. Un type de mur « coupure de pont thermique » représentant la zone avec planelle isolante + 4 cm de laine de bois, sur la hauteur correspondante (par exemple au niveau des planchers)
  2. Un type de mur « courant » le reste de la paroi sans isolation extérieure

En saisissant ces deux types sur les surfaces correspondantes, la résistance thermique de la zone traitée est mieux valorisée dans le calcul global.