PAC Hybride Air Eau et Gaz Naturel

Description du problème :

Audit THELIER :

Un scénario où il y a une PAC hybride gaz indique 6 à 7 % de gain par rapport à une chaudière gaz naturel basse température qui a + de 15 ans (chauffage et eau chaude)

Le scénario avec PAC air eau indique 50 % d’économie

Je trouve cet écart anormalement grand.

Merci pour votre retour,

Bonjour Laurent,

Il s’agit d’une erreur de notre côté. Vous avez sélectionné en énergie '“électricité” pour la pac hybride mais les lignes de codes (moteur de calcul du logiciel) ne permettent pas de sortir des gains significatifs les gains réels associés à l’installation de ce générateur.

J’ai simplement modifié le type d’énergie de votre pac hybride par le gaz (à vous de repasser dessus pour sélectionner l’autre type d’énergie, différent de l’électricité pour la pac) pour avoir le gain réel. Pour vous donner un ordre d’idée, en ayant sélectionné gaz propane, on sort un gain de 39%.

Je reste disponible en cas de besoin et vous souhaite une bonne journée par la même occasion.

Bien à vous,

Timothée