Description du problème :
Pourquoi est ce que la valeur q4 n’évolue pas malgré les scénarios de rénovation haute performance ?
Bonjour Laurence,
Pour les bâtiments ou logements construits avant 1948 avec une isolation des murs et/ou du plafond (isolation de plus de 50 % des surfaces), Q4Paconv/m² = 2 m³/(h.m²)
Pour les bâtiments ou logements construits entre 1948 et 1974 avec une isolation des murs et/ou du plafond (isolation de plus de 50 % des surfaces), Q4Paconv/m² = 1,9 m³/(h.m²)
Pour les bâtiments ou logements construits avant 1948 et dont les menuiseries possèdent des joints, Q4Paconv/m² = 2,5 m³/(h.m²). On considère cette condition respectée si les menuiseries représentant plus de 50 % de la surface totale possèdent des joints.
Vous trouverez juste ici les explications du q4 juste ici =>
Bien à vous,
Timothée