Erreur sur le chauffage des zones malgré vérification

Description du problème :
Qu-est ce qui est affiché sur Argos ? Qu’est ce que je voudrais voir à la place, et pourquoi ?

Projet invalide

  • Chauffage

    Certains générateurs (Chaudière fioul RDC, Générateur à effet Joule - Radiateurs électriques étage) ne devraient pas couvrir la même surface. Utilisez des séparateurs pour répartir la surface de chauffe.

  • Méthode 3CL [cch/chauffage-avec-appoint-bois]

    Il faut séparer les générateurs pour les calculs de Cch

    { « generateurs »: [ { « id »: « mlLs2ZYM9H », « lien »: 1, « type »: 78, « energie »: 3, « anneeInstallation »: 1990, « pn »: 18, « rpn »: 86.51054501020661, « rpint »: 83.76581751530992, « qp0 »: 0.18, « pveil »: 0, « hasVeilleuse »: false, « hasVentouse »: false, « hasVentilateurCombustion »: false, « isInVolumeChauffe »: false, « isRegulated »: false, « isCollectif »: false }, { « id »: « 8d3396790859b1f000262bb2b916aa2855090a55cc14b2c7126539d20a2ddd0d », « lien »: 1, « type »: 101, « energie »: 1, « anneeInstallation »: 2026, « rpn »: 0, « rpint »: 0, « pveil »: 0, « hasVeilleuse »: false, « hasVentouse »: false, « hasVentilateurCombustion »: false, « isInVolumeChauffe »: true, « isRegulated »: true, « isCollectif »: false } ] }

  • Méthode 3CL [consommations/aux-generation-ch]

    Consommation du générateur non trouvée

    { « generateur »: { « id »: « mlLs2ZYM9H », « lien »: 1, « type »: 78, « energie »: 3, « anneeInstallation »: 1990, « pn »: 18, « rpn »: 86.51054501020661, « rpint »: 83.76581751530992, « qp0 »: 0.18, « pveil »: 0, « hasVeilleuse »: false, « hasVentouse »: false, « hasVentilateurCombustion »: false, « isInVolumeChauffe »: false, « isRegulated »: false, « isCollectif »: false }, « cchs »: [] }

Toutes mes zones sont pourtant nommés et avec des chauffages principaux différents

Etapes pour reproduire : –> Validation

Captures d’écrans éventuelles :

Petite précision, le dossier concerné est le dossier Dabin

Bonjour,

Effectivement le message d’erreur porte un peu à confusion. En réalité, ce qui ne fonctionne pas dans ce projet c’est que votre Appoint bois, est lié a la chaudière fioul dans certaines zones, et aux radiateurs elec dans d’autre. Un appoint ne peut être lié qu’a un seul système de chauffage principale dans la 3CL.

J’espère que cette explication est claire. Pour résoudre le soucis, il faut donc pas cumulé des surfaces avec appoint+chaudière et avec appoint+radiateurs. (Il faut faire soit l’un, soit l’autre)

Bonne journée

En effet, merci pour le déblocage =)