Description du problème :
C’est encore moi, en ce moment ça n’arrête pas 
J’ai une maison avec deux systèmes de production d’ECS distincts.
Une chaudière électrique chauffage + ECS et une partie du logement avec un ballon électrique.
J’ai bien tout renseigné mais lorsque de ma validation je tombe sur ce message
Captures d’écrans éventuelles :
J’ai beau regardé, je ne peux rien mettre de plus ni dans ma chaudière électrique, ni dans mon ballon électrique ou mon stockage chaudière.
(Audit Grimaud)
Bonjour,
Votre demande a été remontée en bug afin que les développeurs puissent prendre la relève sur le traitement du sujet.
Bien à vous,
Timothée
Bonjour,
Du nouveau quant à ce bug?
Je ne peux toujours pas sortir mon audit 
Bonjour Mr BRILLANT,
J’ai bien relancé votre demande auprès des développeurs afin qu’ils puissent vous apporter de la visibilité dans les plus brefs délais.
Bien à vous,
Timothée
Bonjour,
Effectivement cette combinaison est tres rare et n’a pas l’air de marcher. Le plus simple serait de séparer votre chaudiere elect chauffage + ecs, en une chaudiere chauffage + un chauffe-eau elect de 13L.
Bonne journée