Comment modéliser un extracteur d'air indépendant dans l'état des lieux?

Parmi les systèmes de ventilation mécanique proposés je ne trouve pas d’extracteur d’air indépendant en façade, comment faut-il le modéliser ? Comme une VMC SF autoréglable ?

Bonjour,

Vous pouvez le modéliser en intégrant une VMR (mécanique répartie dans type de ventilation) dans les systèmes.

Bien à vous.

Bonjour, pourtant dans la fiche technique du logement en bas de page du PDF de l’audit, ce systeme ressort en “ventilation naturelle par conduit”, sauriez-vous pourquoi ? @timothee.herrero_Ithaque

En effet, s’il s’agit d’un cas avec une alimentation il faut bien le modéliser comme une VMR, si ce n’est pas le cas, le modéliser comme une ventilation naturelle par ouverture de fenêtre.