Bonjour,  
**Quantité rampants isolés ne correspondent pas aux quantités renseignées**  
_J’ai 32 m2 de rampants à isoler. Quand je les sélectionne dans un scénario de travaux «&nbsp;Isolation couverture&nbsp;», je n’ai que 18 m2 qui apparaissent ( dossier Auriol)_.  
Merci de m’expliquer.

_Etapes pour reproduire :_

_Captures d’écrans éventuelles :_

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Hugo\_Martinet\_Ithaque](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex034/user_avatar/argos-community.discourse.group/hugo_martinet_ithaque/32/4_2.png) [@Hugo\_Martinet\_Ithaque](https://argos-community.discourse.group/u/Hugo_Martinet_Ithaque)\
**Post date:** [Juin 13, 2025, 8:36 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/quantite-rampants/410/2 "2025-06-13T08:36:18Z")

</div>

Bonjour,

Vous avez 2 types de rampants dans votre bibliothèque, «&nbsp;rampants maison principale&nbsp;» et «&nbsp;rampants extension&nbsp;».

 ![Screenshot 2025-06-13 at 10.33.26](https://canada1.discourse-cdn.com/flex034/uploads/argos_community/original/1X/997a8b9f50c13f34f622ad46d2a6b4c3db8ea682.png)

Il semble que certains rampants renseignés dans l’étage 1 aient le type «&nbsp;rampants extension&nbsp;», c’est pourquoi quand vous sélectionner une isolation de tous les «&nbsp;rampants maison principale&nbsp;», il n’y a que 18m2 de rampants sélectionnés.

 ![Screenshot 2025-06-13 at 10.35.50](https://canada1.discourse-cdn.com/flex034/uploads/argos_community/original/1X/582593654200ea6979eb672f69110085b6e51978.jpeg)

Bonne journée.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![untoitsousmontoit\_Un\_Toit\_sous\_mon\_Toit](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/u/2bfe46/32.png) [@untoitsousmontoit\_Un\_Toit\_sous\_mon\_Toit](https://argos-community.discourse.group/u/untoitsousmontoit_Un_Toit_sous_mon_Toit)\
**Post date:** [Juin 13, 2025, 9:03 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/quantite-rampants/410/3 "2025-06-13T09:03:06Z")

</div>

Je n’ai pas sélectionné les rampants de l’extension qui se trouve au RDC. J’ai sélectionne tous les rampants de la maison principale : 3 éléments : 14.5 +14.5 +4.5 m2. Je n’arrive pas à faire afficher un total de 33.5 m2 dans ma modification de parois.  
J’ai résolu mon problème.