# Modélisation d'une véranda chauffée

**URL:** <https://argos-community.discourse.group/t/modelisation-dune-veranda-chauffee/381>\
**Category:** Demandes Support\
**Tags:** traité\
**Created:** [Juin 6, 2025, 1:13 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/modelisation-dune-veranda-chauffee/381 "2025-06-06T13:13:48Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jeanplouin\_La\_Solive\_Promos\_Paris\_CP23\_e](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/df705f/32.png) [@jeanplouin\_La\_Solive\_Promos\_Paris\_CP23\_e](https://argos-community.discourse.group/u/jeanplouin_La_Solive_Promos_Paris_CP23_e)\
**Post date:** [Juin 6, 2025, 1:13 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/modelisation-dune-veranda-chauffee/381/1 "2025-06-06T13:13:48Z")

</div>

J’ai une véranda dans mon volume chauffé, posée sur des murs enterrés.

Je l’ai modélisée en attribuant à ces murs enterrés toutes les «&nbsp;fenêtres&nbsp;» qui composent la véranda.

La validation de mon état initial échoue car «&nbsp;La fenêtre est placée sur un mur enterré.&nbsp;»

Comment modéliser ce cas ?

Merci!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex034/user_avatar/argos-community.discourse.group/simon_gheeraert_ithaque/32/170_2.png) [@Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://argos-community.discourse.group/u/Simon_Gheeraert_Ithaque)\
**Post date:** [Juin 9, 2025, 9:54 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/modelisation-dune-veranda-chauffee/381/2 "2025-06-09T09:54:49Z")

</div>

Bonjour,  
Si je comprends bien votre cas, il faut utiliser la fonctionnalité des murs de plusieurs types : [Créer un mur de plusieurs types](https://argos-community.discourse.group/t/creer-un-mur-de-plusieurs-types/156) et [Assigner une fenêtre à un mur de plusieurs types](https://argos-community.discourse.group/t/assigner-une-fenetre-a-un-mur-de-plusieurs-types/386)  
Vous pouvez donc garder les murs enterrées pour la partie «&nbsp;basse&nbsp;» et ajouter un type de mur extérieur sur lequel placer les baies.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![jeanplouin\_La\_Solive\_Promos\_Paris\_CP23\_e](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/df705f/32.png) [@jeanplouin\_La\_Solive\_Promos\_Paris\_CP23\_e](https://argos-community.discourse.group/u/jeanplouin_La_Solive_Promos_Paris_CP23_e)\
**Post date:** [Juin 10, 2025, 10:47 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/modelisation-dune-veranda-chauffee/381/3 "2025-06-10T10:47:00Z")

</div>

Merci de votre retour, j’ai effectivement associé mes fenêtres de véranda à un mur extérieur «&nbsp;fictif&nbsp;».

J’ai maintenant des difficultés à modéliser le toit de la véranda chauffée: des châssis fixes de polycarbonate avec une pente \< 25°. Dois-je saisir un nouveau type de plafond ? Ou les saisir comme des fenêtres polycarbonate verticales ?

Merci!

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Hugo\_Martinet\_Ithaque](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex034/user_avatar/argos-community.discourse.group/hugo_martinet_ithaque/32/4_2.png) [@Hugo\_Martinet\_Ithaque](https://argos-community.discourse.group/u/Hugo_Martinet_Ithaque)\
**Post date:** [Juin 10, 2025, 1:51 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/modelisation-dune-veranda-chauffee/381/4 "2025-06-10T13:51:32Z")

</div>

Tout à fait, il vous faut créer des rampants dans la zone de la véranda (cf [Ajouter un rampant](https://argos-community.discourse.group/t/ajouter-un-rampant/101)) puis ajouter des fenêtres sur ses rampants (cf [Ajouter une fenêtre de toit](https://argos-community.discourse.group/t/ajouter-une-fenetre-de-toit/102)).

Vous pourrez alors choisir l’inclinaison des rampants, et donc des fenêtre correspondantes.