# Maison sans système de production d'eau chaude sanitaire

**URL:** <https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045>\
**Category:** Demandes Support\
**Created:** [Juillet 21, 2026, 12:22 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045 "2026-07-21T12:22:58Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![louis.noack\_Urbanis](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/l/f08c70/32.png) [@louis.noack\_Urbanis](https://argos-community.discourse.group/u/louis.noack_Urbanis)\
**Post date:** [Juillet 21, 2026, 12:22 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045/1 "2026-07-21T12:22:58Z")

</div>

**Description du problème :**  
_Contrairement à d’autre logiciels de thermique Argos ne propose pas l’option «&nbsp;absence de production d’eau chaude sanitaire&nbsp;» ( je ne l’ai pas trouvé en tout cas) et ne rien renseigner bloque le calcul de l’étiquette du logement. Comment faire?_

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex034/user_avatar/argos-community.discourse.group/simon_gheeraert_ithaque/32/170_2.png) [@Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://argos-community.discourse.group/u/Simon_Gheeraert_Ithaque)\
**Post date:** [Juillet 23, 2026, 8:55 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045/2 "2026-07-23T08:55:01Z")

</div>

Bonjour,

Merci pour ce retour. Je ne savais pas que les autres éditeurs de logiciel permettaient une option «&nbsp;absence de production d’eau chaude sanitaire&nbsp;».

Pour le chauffage, il est bien précisé qu’en cas d’absence de système il n’est pas possible d’en réaliser un DPE mais rien n’est précisé dans les textes officiels sur l’absence d’ECS. Je vais me renseigner auprès de la DHUP à ce sujet.

Je reviens au plus vite vers vous.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![louis.noack\_Urbanis](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/l/f08c70/32.png) [@louis.noack\_Urbanis](https://argos-community.discourse.group/u/louis.noack_Urbanis)\
**Post date:** [Juillet 24, 2026, 6:55 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045/3 "2026-07-24T06:55:24Z")

</div>

Bonjour,  
Merci pour votre réponse. J’ai également étudié les textes et seul l’absence de système de chauffage empêche la réalisation d’un audit à priori. Par exemple, dans le cadre d’un MPLD on considère les traces ou l’absence de traces de réseau hydraulique pour la modélisation du système de chauffage, il n’est nul part donné d’indication en cas d’absence de système d’ECS.

Bien cordialement

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex034/user_avatar/argos-community.discourse.group/simon_gheeraert_ithaque/32/170_2.png) [@Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://argos-community.discourse.group/u/Simon_Gheeraert_Ithaque)\
**Post date:** [Juillet 27, 2026, 9:09 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045/4 "2026-07-27T09:09:13Z")

</div>

Bonjour,

J’ai pu poser la question aux autres éditeurs de logiciel qui m’ont effectivement dit qu’il était normalement possible de faire un DPE/Audit sans système d’eau chaude sanitaire même si ce n’est pas précisé dans les textes officiels. On ajoute cette possibilité dans Argos cette semaine.

N’hésitez pas à me relancer à ce sujet si vous avez un besoin urgent d’être débloqué.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://yyz2.discourse-cdn.com/flex034/user_avatar/argos-community.discourse.group/simon_gheeraert_ithaque/32/170_2.png) [@Simon\_Gheeraert\_Ithaque](https://argos-community.discourse.group/u/Simon_Gheeraert_Ithaque)\
**Post date:** [Août 4, 2026, 4:10 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045/5 "2026-08-04T16:10:53Z")

</div>

Bonjour,

Un correctif sera déployé demain permettant de ne pas modéliser de système d’eau chaude sanitaire.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![louis.noack\_Urbanis](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/l/f08c70/32.png) [@louis.noack\_Urbanis](https://argos-community.discourse.group/u/louis.noack_Urbanis)\
**Post date:** [Août 5, 2026, 6:42 UTC](https://argos-community.discourse.group/t/maison-sans-systeme-de-production-deau-chaude-sanitaire/1045/6 "2026-08-05T06:42:15Z")

</div>

Bonjour ,  
Merci pour ce correctif.

Bien cordialement
